土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 审图后的求答!

审图后的求答!

发布于:2006-11-04 13:39:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
审图中的几个问题:我设计的房子共7层,总高30米,一到三层是商场每层4500平方,四到七层是宾馆每层1500平方,地下层4500平方是车库.
1.地下室变配电室消防设计,我的设计是就在外面放了两个手推式灭火器,审图不知道有没看见,只说地下室变配电室大消防设计不详.
2.商场的防区是采用乙级放火卷帘,审图说用普通喷淋不能保护.---我想一种方法是把乙级放火卷帘改成甲级放火卷帘.另一种方法是在卷帘处喷头加密,不知可不可行?
3.生活水池不能采用建筑物本体作为水池壁.难到一定要用装配水箱之类的吗?不知道别的有没方法?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • x789x
    x789x 沙发
    非常感谢
    2006-11-06 10:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • 水灾
    水灾 板凳
    1、设置推车式灭火器。(注意保护距离)
    2、耐火极限3小时的特种防火卷帘。(如果不嫌费事,就要采用间距2m的加密喷头防护。)
    3、生活水池内壁内衬食品级不锈钢板。