发布于:2006-11-04 13:39:04
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
审图中的几个问题:我设计的房子共7层,总高30米,一到三层是商场每层4500平方,四到七层是宾馆每层1500平方,地下层4500平方是车库.
1.地下室变配电室消防设计,我的设计是就在外面放了两个手推式灭火器,审图不知道有没看见,只说地下室变配电室大消防设计不详.
2.商场的防区是采用乙级放火卷帘,审图说用普通喷淋不能保护.---我想一种方法是把乙级放火卷帘改成甲级放火卷帘.另一种方法是在卷帘处喷头加密,不知可不可行?
3.生活水池不能采用建筑物本体作为水池壁.难到一定要用装配水箱之类的吗?不知道别的有没方法?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
x789x
沙发
非常感谢
2006-11-06 10:08:06
赞同0
-
水灾
板凳
1、设置推车式灭火器。(注意保护距离)
2006-11-05 01:14:05
赞同0
加载更多回复 举报
2、耐火极限3小时的特种防火卷帘。(如果不嫌费事,就要采用间距2m的加密喷头防护。)
3、生活水池内壁内衬食品级不锈钢板。
以上回复能让你以最少的代价交差。