2X15MW热电厂主接线

发布于:2006-11-04 11:22:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
2X15MW热电厂,两机两炉,分期建设,通过一条110KV线路接入电网。
偶打算这样设计:
发电机电压10.5KV,设10KV配电装置,采用单母分段,不设10KV厂用段,两台发电机与厂用高压负荷直接接在10KV配电装置上,设两台20MVA主变升压至110KV。110KV采用单母线,不分段。
大家以为如何?请高手多多指教!不胜感激

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pring
    pring 沙发

    10KV单母线不分段就不太合适了,母线一维护(预防性试验,故障情况也类同)就无厂用电了。
    2006-11-06 08:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • wang1983-027
    wang1983-027 板凳
    很好了,这样运行起来应该是不成问题的,10KV的应该也可以用单线线不分段.
    2006-11-04 20:25:04

    回复 举报
    赞同0