土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于后浇带的问题

关于后浇带的问题

发布于:2006-11-03 21:09:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
77X22的筏板,边缘是250的混凝土档土墙,筏板钢筋通长配置,设2道后浇带,那么后浇带处钢筋怎么处理?需要断开么?关于这个后浇带还有其它要注意的问题么?请不吝赐教!
  • bzh2005
    bzh2005 沙发
    规范规定一般宜30-35m设置一道后浇带,后浇带中的钢筋不用断开的,后浇带中的UEA用量应加以说明,还有后浇带的大样说明清楚,这个技术现在很普遍了。
    2006-11-04 11:12:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

勘查报告的地基承载力为什么要进行修正的原因!!

勘查报告的地基承载力为什么要进行修正?不仅要深度修正,还要宽度修正,而且为什么宽度范围为不小于3,不大于6?深度修正要扣去0.5,还有为什么各种土的修正系数不一样?希望高手详细解答,我想这个问题是许多人都想知道,却一直不得而知的汗颜的问题!希望知者不吝赐教,不知者投票助威,一起解决我们共同的问题,希望版主能够大力支持!!!!给予详细回答的人积分奖励!!!

回帖成功

经验值 +10