土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于线径载流量的问题,高手请进

请教关于线径载流量的问题,高手请进

发布于:2006-11-03 20:52:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近遇到这样一件平常又不平常的事,一台18KW,380V的柜机,和一只0.6KW,220V的风机,我选用的是BV10MM2的线和BV2.5MM2的线分别把柜机和风机接到控制箱,然后由一根BV10MM2的总线到总电源,可安装柜机的人员却说我选用的线径不够,请问哪位有线径载流表,急求.......
另外,如果我按照线径公式而不按电流选线的情况下算出来是S(线截面积)=L(长度)*I平方*0.01673(铜的电阻率)/P(功率)=50*380*380*0.01673/18000=6.7MM2,线径已经足够了,而且按电流计算选择线径也是足够的,想请问各位大虾,我是否算错,那为安装公司的人员说他施工这么久肯定不够.

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • hsbhwx
    hsbhwx 沙发

    支持!楼主应该采纳!
    2006-11-07 22:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • tkcs-1
    tkcs-1 板凳
    16的线好点
    2006-11-07 21:09:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多