土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 初期火灾能从市政管网直接取水吗?
想请教各位高手:最近看到有图纸的消防(自喷和消火栓,三层的会所)没设消防水箱,直接从环状市政给水管网(与生活给水共用)取水。可行吗?虽然火灾后还是要用用消防车从室外消火栓向室内供水救火,但自喷的初期火灾也从市政管网直接取水有何依据?市政主管部门是否同意?

全部回答(5 )

  • sun_xuesong
    临时高压才设水箱.市政能直接满足消防要求就不设.要不甲方拿刀砍你.
    2004-04-21 15:52:21 来自 PC 评论 举报
  • zhangdawei
    当然可以,但是必须在管网压力满足的条件下(短时间内),但是一定要加装水表。
    2004-04-21 14:45:21 来自 PC 评论 举报