发布于:2012-05-06 22:25:06
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
4号,2台中的1台开利30HXC155系列螺杆冷水机组,因高压保护故障而停机了,机关的工作人员报房间热才发现主机报故障而停机了。接报后到现场查看为2个压缩机的高压保护开关动作保护了,每位后能开机了,但很快又高压保护而停机了,故障代码显示为:103,303,分别为两个压缩机的高压保护开关动作代码。经查为客户停水更换储水箱而造成冷却塔没有补水,到冷却塔现场查看时,塔内基本没有积水了,后来告诉客户造成故障的原因,把机组停机了,需要等冷却塔重新加水了再进行试机。
根据此次故障现象说明了,空调主机的运行需要专业的人员来进行运行工作,才能更好的确保机组的安全运行性的。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句现在就是这样的,又要马儿跑,又不给马儿草。那还能怎么样?
回复 举报
回复 举报