土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】KYN61-40.5高压柜PT手车如何安装三PT和三只避雷器

【请教】KYN61-40.5高压柜PT手车如何安装三PT和三只避雷器

发布于:2012-05-06 19:02:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近遇到一个项目 高压柜KYN61-40.5
见一次图PT.BL柜
PT手车安装安装三PT和三只避雷器
设计院指定用某厂家互感器
互感器外形见附图
制作柜体时发现互感器和避雷器不能同时安装在手车上
与设计院沟通,变更型号,不同意变更,
于是把避雷器固定安装,结果验收不过,
咨询国内许多厂家,JDZX16-35R互感器由于结构特殊,不可能与避雷器同时安装,
找设计院,说明情况,请客送礼,开始同意变更为避雷器固定安装。
一个月后,设计院不同意变更,说国网有文件,这样设计没错。
方案没错,可JDZX16-35R互感器结构特殊,不可能与避雷器同时安装,设计院强调给他没责任。
各位大侠,给看看如何改造,此柜。如何处理此事。
头疼死了。。。。。

1.jpg


2.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • xqh62783988
    xqh62783988 沙发
    有没有拍到图片,上传一个看看,学习学习
    2014-11-06 14:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    都很专业 向你们学习
    2014-10-15 08:34:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

闸室、泵房照明一般采用的是什么灯?功率多大的?

闸室、泵房照明一般采用的是什么灯?功率多大的?

回帖成功

经验值 +10