最近遇到一个项目 高压柜KYN61-40.5
见一次图PT.BL柜
PT手车安装安装三PT和三只避雷器
设计院指定用某厂家互感器
互感器外形见附图
制作柜体时发现互感器和避雷器不能同时安装在手车上
与设计院沟通,变更型号,不同意变更,
于是把避雷器固定安装,结果验收不过,
咨询国内许多厂家,JDZX16-35R互感器由于结构特殊,不可能与避雷器同时安装,
找设计院,说明情况,请客送礼,开始同意变更为避雷器固定安装。
一个月后,设计院不同意变更,说国网有文件,这样设计没错。
方案没错,可JDZX16-35R互感器结构特殊,不可能与避雷器同时安装,设计院强调给他没责任。
各位大侠,给看看如何改造,此柜。如何处理此事。