【求助】广场景观灯经常跳总闸是何原因,刮风下雨天更甚

有一广场景观灯,共分六路,每路10千瓦左右,每一路电缆5*6,长度最长200米左右,最短几十米,其中有两路高杆灯,每一路10千瓦,高杆灯厂家自代100A,3P漏电断路器,其它每一景观灯安装1P空气开关控制火线,因没正式交工,临时配电箱总漏电开关为200A,4P,分路微型漏电开关最大为63A,其它为32A,16A,现在的原因是该广场景观灯使用一段时间后就跳总闸,尤其是刮风下雨,我怀疑是灯具零线漏电所致,该怎样解决,是将1P空开换成2P漏电器,还是将4P总漏电换成3P,还有什么原因和解决方法,望高手赐教。(甲方多次变更,无正式系统图)