发布于:2006-11-03 17:59:03
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
消防验收时提出立体车库除了顶部设下喷外,下层的停车位后都须设置侧喷。
根据验收意见,我们准备进行改造。因为现场没有滚槽机,考虑直接从100的主管上开槽焊接50的管子,请问规范上是否允许?施工时有哪些需要注意的要点?
另外,由于底层的车位须加侧喷,需从顶上引喷淋管下来,长度可能超过2米。由于部分车位离墙远,引下管很难做横向的固定支架。请问规范是否有相关要求?引下管不做支架是否可验收通过?有没有其他的好办法做支架?
情况紧急,请各位高手指教!!
感谢感谢!!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
bill.wayne
沙发
2006-11-06 11:34:06
赞同0
-
raul8738
板凳
“因为现场没有滚槽机,考虑直接从100的主管上开槽焊接50的管子,请问规范上是否允许?施工时有哪些需要注意的要点?” 提个建议,在100管子上开个口子,装一个鞍形三通,100*50的,你说的直接焊接50管子可能不允许,并且有质量隐患。并且安装起来很方便的,不需要拆卸管道,只是开口子有点麻烦吧。
2006-11-05 16:38:05
赞同0
加载更多多谢帮忙,我和乙方再商量下。多谢!
回复 举报
回复 举报