土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋水箱容积如何确定?????
自动喷淋水箱容积如何确定?《自喷规范》并没明确的说法

全部回答(16 )

  • ah-wangjun
    如果你的喷淋水箱是单独设的,那么应该单独计算,但是到底应该如何计算,规范上确是语焉不详,至于要单独计算的依据,是在高规7.4.7的条文解释里面:
    三、消防水箱的消防储水量。根据区别对待的原则,对不同性质的建筑规定了消防水箱的不同容量,住宅小些,公共建筑大些;当消火栓给水系统和自动喷水灭火系统分设水箱时,水箱容积应按系统分别保证。

    关于水箱容积的计算,有很多的问题都值得好好推敲,但是我认为,规范本身没有解释清楚,也是很大的问题
    http://co.163.com/r_pd_117828_1.htm
    2006-06-30 18:16:30 来自 PC 评论 举报
  • 水灾


    正解。非要考究个多大的水箱怎么计算的话,就按照这样计算。
    2006-06-30 14:49:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10