土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 设备层到洁净区的风管保温问题

设备层到洁净区的风管保温问题

发布于:2006-11-03 16:28:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
设备层到洁净区的风管保温大家一般用什么材料,算穿防火分区不?加防火阀是肯定的了,保温材料用什么?
另外,角钢法兰连接和共板法兰连接那个更好一些,有没有什么硬性规定?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 沙发
    设备层到洁净区穿楼板,应该算穿两个防火分区吧。如果主体保温层采用橡塑,穿楼板的地方需要换材质不?我知道大多工程都没有换,但是本人觉得应该换,但是在洁净区又不知道换成什么
    2006-11-06 08:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • mxb6095
    mxb6095 板凳

    是两个防火分区必须加防火阀
    2006-11-04 16:29:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多