土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 入户的真空断路器的操作电源去哪里取?

入户的真空断路器的操作电源去哪里取?

发布于:2012-05-06 12:10:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
10KV系统,入户的真空断路器的操作电源去哪里取?是通过PT柜,还是在开关上口取呢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • er585gang
    er585gang 沙发
    要是从低压母线取,那高压停电了,恢复供电后,怎么合高压开关啊,没有电源啊
    2012-05-11 16:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电源未接入,第一次的操作电源来自“施工临时电源”!

    以后应该有自备操作电源,如直流屏(有蓄电池)EPS或UPS!
    2012-05-07 09:49:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CW1-2000(低压)万能式断路器,跳开如何处理

CW1-2000(低压)万能式断路器,空载运行5-10分钟跳开,是何原因?

回帖成功

经验值 +10