弱电机房等电位体是否一定要用铜排?
弱电机房等电位体是否一定要用铜排?
刚在做一个弱电机房,本来打算用40*4的镀锌扁钢做等电位体,但监理说只能用铜排,不知到这个规范有强制要求吗?
还有接地预留的是扁铁,铜排要怎么才能与扁铁连接,有几种方法?本人是新手,望各位大虾赐教,谢谢。。。
发布于
2006-11-03 15:58:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
爱芳的日子
不一定非得用铜排吧,用铜排的原因是控制接地电阻,如果接地电阻符合要求,用扁铁也无所谓。
2007-12-04 04:45:04
来自 PC
评论
举报
rz1973
当然要用铜排了,镀锌扁钢防锈能力有多强?用不了几年就锈蚀了,还能起到接地作用吗?