土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电机房等电位体是否一定要用铜排?
刚在做一个弱电机房,本来打算用40*4的镀锌扁钢做等电位体,但监理说只能用铜排,不知到这个规范有强制要求吗?
还有接地预留的是扁铁,铜排要怎么才能与扁铁连接,有几种方法?本人是新手,望各位大虾赐教,谢谢。。。

全部回答(8 )

  • 爱芳的日子
    不一定非得用铜排吧,用铜排的原因是控制接地电阻,如果接地电阻符合要求,用扁铁也无所谓。
    2007-12-04 04:45:04 来自 PC 评论 举报
  • rz1973
    当然要用铜排了,镀锌扁钢防锈能力有多强?用不了几年就锈蚀了,还能起到接地作用吗?
    2007-12-03 15:16:03 来自 PC 评论 举报