土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家有过三层厂房设泵房供消防用水的经历么?

大家有过三层厂房设泵房供消防用水的经历么?

发布于:2006-11-03 14:30:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我有一个厂房,面积15000,
消防大队一定让设消防泵房,说需要保证火灾延续时间内的管网系统的压力和用水量。
我个人觉得多层的只要保证10分钟用水量,压力么用稳压罐解决。
各位有什么意见

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lyd2003001
    lyd2003001 沙发
    供水只有.二种供水啊.一是:稳高压,二是,常高压,三是:临时高压,

    不不设水泵,是什么供水方式呢?广东省的住宅是有不用水泵房,但每幢只有水泵接合器
    2006-11-05 18:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • chenjing8241
    chenjing8241 板凳
    谢谢各位了。
    我们这里以前都没有多层设水泵房的前例,以前一直审图啊,消防大队啊都没问题的
    主要考虑也是多层的么,不立足自救,所以也就没设过消防泵。
    但是这种问题毕竟仁者见仁智者见智了。
    2006-11-05 18:29:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多