需要系数倒低怎么取

发布于:2006-11-03 11:35:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一厂里有,有多台电焊机,(50多台)电焊机共计4800KW , 电焊机的功率因数取0.6 焊机的需要系数为 0.35 全厂设备共计6330KW.全厂的需要系取0.32 。请问在计算全厂计算负荷时,加电焊机的容量是,是加4800KW 也就是6330*0.32 还是加(6300-(4800*0.35))*0.32 请问那一种方式合理?谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ccm9810204
    ccm9810204 沙发
    楼主不是说功率因数为0.6吗, 怎么10楼计算时变成取0.65
    2009-06-17 14:54:17

    回复 举报
    赞同0
  • tanweicheng
    tanweicheng 板凳
    应该这样计算:将电焊机的负荷载荷率换算到100%时进行计算,假如取负荷载荷率0.6,那么实际的有功功率为:P=0.5×4800×根号(0.6)*0.65=1280KW,考虑补偿后,功率因数取0.9,那么实际需要变压器提供的容量为S=1280/0.9=1342KVA
    0.5为焊机同时使用系数。可调。

    [ 本帖最后由 tanweicheng 于 2009-6-9 18:00 编辑 ]
    2009-06-09 17:57:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。