土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 寻大侠帮助审核成套规模电气图纸

寻大侠帮助审核成套规模电气图纸

发布于:2012-05-05 19:08:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟在一家小院上班两月有余,很尴尬电气就我一人。我是从不懂到逐渐摸索出来,出图已经上十次了。关键每次无人审便出图,我自己也难以发现什么潜在的问题。现在感觉遇到瓶颈了,希望清查遗漏的问题,不致以后形成错误的思维。故寻功力比较深厚又比较空闲的大侠能帮我把把关,我做的都是比较简单的,多层住宅或带点商铺的,不会烦太多时间。我现在手上正忙一套成规模的多层,想在这次彻底整改。
哪位大侠有兴趣?小弟不胜感激!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • willie215300
    willie215300 沙发
    别的我不是很懂,但是请注意普通断路器和漏电断路器的符号
    2012-05-07 10:04:07

    回复 举报
    赞同0
  • geheime
    geheime 板凳

    时间具体不好说,一般三级保护的话,最末端是0.1S,然后有个时间级差0.2S。往上就是0.3S,再往上就是0.5S。实际上你每栋住宅都用了漏断,总的就没必要用了。漏电电流的选择,要保证大于正常泄露电流的2倍。具体你可以看看GB13955-2005
    应急照明的问题,这种情况,我一般没有做应急照明的,如果按住宅来考虑的话,因为你每个商铺没超过400平方。而且我觉得也算不上安全出口,最多是人员密集场所的疏散门,但是根据防火规范的解释,好像是在建筑条文里看,超过50人才算人员密集场所,和防雷规范不一样。
    除了规范要求必须用4P的场所,都用3P最好。具体就比较多了,你最好多看看GB50054还有JGJ16
    2012-05-06 23:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教下 多个配电柜元器件分配问题

再做个工程主要是电机 刚算了下 大概50多个电机控制回路 按公司每个柜子不大于20个回路要求 分三个柜子 但电机容量差别较大 造成把同一类电机回路放到同一个柜子 造成 容量分配不均 请教下 类似这样配电柜 大家是怎么分配 容量的

回帖成功

经验值 +10