正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
再做个工程主要是电机 刚算了下 大概50多个电机控制回路 按公司每个柜子不大于20个回路要求 分三个柜子 但电机容量差别较大 造成把同一类电机回路放到同一个柜子 造成 容量分配不均 请教下 类似这样配电柜 大家是怎么分配 容量的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
时间具体不好说,一般三级保护的话,最末端是0.1S,然后有个时间级差0.2S。往上就是0.3S,再往上就是0.5S。实际上你每栋住宅都用了漏断,总的就没必要用了。漏电电流的选择,要保证大于正常泄露电流的2倍。具体你可以看看GB13955-2005
应急照明的问题,这种情况,我一般没有做应急照明的,如果按住宅来考虑的话,因为你每个商铺没超过400平方。而且我觉得也算不上安全出口,最多是人员密集场所的疏散门,但是根据防火规范的解释,好像是在建筑条文里看,超过50人才算人员密集场所,和防雷规范不一样。
除了规范要求必须用4P的场所,都用3P最好。具体就比较多了,你最好多看看GB50054还有JGJ16
回复 举报