低压400v系统电容无功需量投切与功率因数投切是同一概念么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wangspower
    wangspower 沙发

    在过去的无功补偿投切依据大都是以功率因数为投切依据,最大的缺点是极易产生轻载振荡。现在的无功补偿都是以无功功率为投切依据,根据系统无功功率的大小来投切电容器。杜绝了轻载振荡。
    2012-11-03 09:13:03

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳


    顶,这就是高手解释,通俗易懂。
    2012-07-12 17:07:12

    回复 举报
    赞同0