正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(64 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 714 人订阅
阅读下一篇
一个药品 物流 仓库 12000 平方 的药品仓库,按照喷淋规范 仓库二级,储存 药品的为单双排货架,喷水强度为15,做用面积为280平方米,计算的水泵流量至少为70 L/s,应该选用更大的管径而湿式报警阀,镀锌钢管 最大的管径为DN150,该如何设计呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(64 )
只看楼主 我来说两句1.条件:
淋浴器34只,冷水温度5度热水箱储水温度70度, 淋浴器使用温度为40度
2.水箱容积计算:
淋浴器34只,40度小时用水量为34*500L/h=17m3.当储存45分钟则为12.75m3.
事实水箱储70度热水,故水箱容积为:
12.75*(40-5)/(70-5)=6.86m3, 取7m3------水箱的容积.
一般冷水箱容积同热水箱
3.冷水管管径:
按照建筑给水排水设计规范5.2.16之第4款规定,沿程管道损失不大于350pa.
(配水管计算应不大于300Pa---早先规范控制在150Pa)
每个淋浴器单冷(或单热)的额定流量为0.1L/S,34只淋浴器为3.4L/S.
查表(以铜管)DN65(Dj0.064),q=3.4L/S,V=1.06m/S,I=230Pa.满足规范要求.
热水管管径可同冷水管.
4.水箱高度
应在淋浴器混合阀以上,到箱底应大于5m.
5.其它
应采取措施防止冷水管进热水箱短路到热水出水管.
为保证随时有热水最好做二次水的干管循环.用一小热水管循环泵.
我想这几点出做好了,就会好了.
回复 举报
回复 举报