我是重庆的,最近接了个商场,2万多平米,商铺有600个,小的4个平方,大的30平方,设计院设计进户线都为10平方,以后都由物业抄表收费,4平方商铺有必要用10平方线吗,如果改为4平方线以后验收能通过吗,求高手指点

[ 本帖最后由 wangliu0128 于 2012-5-5 14:56 编辑 ]

全部回答(17 )

  • wangliu0128
    商场统一用中央空调,商铺主要是照明负荷,插座负荷应该很小
    2012-07-13 20:38:13 来自 PC 评论 举报
  • jas0nfung



    赞同
    我是这样考虑的,一般4平方的小店,单相电,几盏灯、插座、空调这些肯定少不了的,4KW的计算负荷,32A的断路器,10平方的线就是了
    2012-05-29 16:09:29 来自 PC 评论 举报