请问10KV变压器绝缘测试的选取
请问10KV变压器绝缘测试的选取
有些资料说10KV变压器二次绕组绝缘测试应选用500兆欧表,由于变压器的二次绕组试验电压是采用2KV的,但大部分的培训书籍都没说明只说采用2500兆欧表进行测试,请问各位大虾有何意解.到底二次绕组应选用什么的兆欧表.
发布于
2006-11-03 09:24:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
jian_72
10/0.4变压器,二次侧耐压油变5KV,干变3KV,而二次侧绝缘测试应用2500V摇表,我没有见到过哪个资料说二次测试用500V摇表的。楼主所说的资料是什么?