发布于:2012-05-05 11:44:05
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
一钢厂10KV有两路进线,之间有母联断路器。目前运行有个问题:母联断路器合上时,两路进线并列运行,负荷比较小时,1号进线ABC三相电流分别为450A、500A、550A,2号进线是550A、500A、450A。当负荷上来后,1号进线分别是950A、1000A、1050A,2号进线分别是1050A、1000A、950A 。起初还以为是综保显示有问题,后另外接电能质量分析仪监测电流,和微机综保电流基本一致。两路进线由上级一台变压器供电,可以排除并列运行造成的!如果将其中一路进线退出的话,三相电流平衡,可以排除电流互感器的原因!现在不知道是什么原因引起的?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句是的,小负荷和大负荷时电流差基本上一致,为了分析是什么原因造成的,特意观察了小负荷和大负荷的电流!现在运行了一段时间了,发现确实存在环流,当没有负荷时,装在两路进线的电度表5个小时走了3000个字,还是挺严重的!当断开母联或其中一路进线后,电度表读数基本就不走字了!
回复 举报
这种负荷不平衡只要在额度负荷范围之内,并且三相电压不平衡度在规范范围之内,这种并列运行方式是符合要求的。
回复 举报