土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求教】母联断路器合上,造成两段并列进线电流不平横的原因?

【求教】母联断路器合上,造成两段并列进线电流不平横的原因?

发布于:2012-05-05 11:44:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一钢厂10KV有两路进线,之间有母联断路器。目前运行有个问题:母联断路器合上时,两路进线并列运行,负荷比较小时,1号进线ABC三相电流分别为450A、500A、550A,2号进线是550A、500A、450A。当负荷上来后,1号进线分别是950A、1000A、1050A,2号进线分别是1050A、1000A、950A 。起初还以为是综保显示有问题,后另外接电能质量分析仪监测电流,和微机综保电流基本一致。两路进线由上级一台变压器供电,可以排除并列运行造成的!如果将其中一路进线退出的话,三相电流平衡,可以排除电流互感器的原因!现在不知道是什么原因引起的?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zero9527
    zero9527 沙发

    是的,小负荷和大负荷时电流差基本上一致,为了分析是什么原因造成的,特意观察了小负荷和大负荷的电流!现在运行了一段时间了,发现确实存在环流,当没有负荷时,装在两路进线的电度表5个小时走了3000个字,还是挺严重的!当断开母联或其中一路进线后,电度表读数基本就不走字了!
    2012-05-22 15:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • liu250mazi
    liu250mazi 板凳
    个人认为:1#进线和2#进线并列运行,负荷不平衡是由于有单相负荷或三相负荷没有均匀分配造成的,假如各自进线所带的负荷在分列运行时三相负荷是平衡的,在并列运行时有些10KV开关柜负荷距离另外进线较近,负荷则通过联络开关流向另外一趟进线,打破了在分列运行时的负荷平衡,可以通过检测联络开关涌流加以证明。
    这种负荷不平衡只要在额度负荷范围之内,并且三相电压不平衡度在规范范围之内,这种并列运行方式是符合要求的。
    2012-05-10 16:29:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塑壳断路器问题

带电动操作机构的完整塑壳断路器是否还需要分励脱扣?求解!

回帖成功

经验值 +10