发布于:2004-04-20 09:40:20
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
各位大虾:
现求证一浴室设计:
一浴室30个喷头,20平方面积的浴池,求小时耗热量:
1、30个喷头计算,引用给排水规范5。3。1。:
Q=q*(t1-t2)*N*B*C*P/3600
q取540 L/h, t1取40,t2取5,N取30,b取100%,p取1kg/L,C=4.187KJ/kg*℃
计算得Q=540*(40-5)*30*1*4.187*1/3600=659kw=56万大卡/小时;
2、20m2浴池计算:
考虑浴池深为1m,浴池水容量为20m3,考虑每小时10%的循环量,即2m3/h循环量,计算 Q=2000*(40-5)*1=70000大卡/小时=7万大卡/小时,
总小时耗热量为63万大卡/小时;要用1台1t/h的锅炉啊!
感觉规范5.3.1对定时供应热水系统计算值偏大了些!请各位大虾指正!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢大虾指点,但有点疑惑,
1、淋浴头200L/h指标来自何处?
2、浴池的负荷如何考虑?不考虑循环吗?
3、你的意思是按计算小时耗热量为300kw,需18立水箱,但经验用100kw锅炉,配10~15立水箱即可!
4、使用3个小时我能理解,指水箱蓄水量。加热时间3小时不太理解,是指计算小时耗热量为300kw,加热3小时,就得出100kw加热量吗?这样浴室就保证12小时运营吗?
盼望指教!
谢谢
回复 举报