土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求浴室设计方案

求浴室设计方案

发布于:2004-04-20 09:40:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大虾:
现求证一浴室设计:
一浴室30个喷头,20平方面积的浴池,求小时耗热量:
1、30个喷头计算,引用给排水规范5。3。1。:
Q=q*(t1-t2)*N*B*C*P/3600
q取540 L/h, t1取40,t2取5,N取30,b取100%,p取1kg/L,C=4.187KJ/kg*℃
计算得Q=540*(40-5)*30*1*4.187*1/3600=659kw=56万大卡/小时;
2、20m2浴池计算:
考虑浴池深为1m,浴池水容量为20m3,考虑每小时10%的循环量,即2m3/h循环量,计算 Q=2000*(40-5)*1=70000大卡/小时=7万大卡/小时,
总小时耗热量为63万大卡/小时;要用1台1t/h的锅炉啊!
感觉规范5.3.1对定时供应热水系统计算值偏大了些!请各位大虾指正!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhao820308
    zhao820308 沙发
    只要算浴室的一次性冲击负荷就可以拉,一次性加热负荷,淋浴和生活用水负荷不能算在内!如果把淋浴和生活用水负荷加起来还比一次性冲击负荷大,那就以淋浴和生活用水负荷算,一般是不可能的!淋浴主要是由水箱水供应的
    2007-01-09 16:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • netbirdym
    netbirdym 板凳
    to flyfeather:
    谢谢大虾指点,但有点疑惑,
    1、淋浴头200L/h指标来自何处?
    2、浴池的负荷如何考虑?不考虑循环吗?
    3、你的意思是按计算小时耗热量为300kw,需18立水箱,但经验用100kw锅炉,配10~15立水箱即可!
    4、使用3个小时我能理解,指水箱蓄水量。加热时间3小时不太理解,是指计算小时耗热量为300kw,加热3小时,就得出100kw加热量吗?这样浴室就保证12小时运营吗?
    盼望指教!
    谢谢
    2004-04-20 11:46:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于快速响应喷头

丁类二级单层大型厂房净空高度超过了8米,无吊顶只有上喷,消防局要求把普通上喷换成快速响应喷头。我打算把它们换成K=111的快速响应喷头。请问谁知道此时喷头的最低工作压力应该是多少?喷规上只有K=200的最低工作压力。可这是丁类二级的单层厂房,又不是仓库。谢谢!

回帖成功

经验值 +10