土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库中的空调问题(12~14)

冷库中的空调问题(12~14)

发布于:2006-11-03 02:35:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我想大家都遇到这样一个问题,就是在一个冷库中不光有速冻间,低温冷藏间,高温间等
还有许多空调空间,比如说加工车间包装车间还有穿堂等!这些区域要求的温度有的是10~12或是12~14之间或是别的温度!
我不知道这个温度时我们的冷负荷怎么算,还有就是用什么方式来达到这个温度效果。举例来说:
有一个肉联厂,冷冻间、冷却间还有低温车间,已配好机器!
还有2300平房的空间,其中包括3间包装车间,一间剔骨分割车间,两间消毒车间,要求的温度是12~14度
我现在把我的计算方法和大家分享一下,希望大家能积极纠正!
2300*250瓦/平方=575KW 其中的250为每平方的负荷数(不知是否合适)
采用冷风机作为末端蒸发器,则575000/(17.4*10)=3304平方米 其中17.4为冷风机传热系数,10为温差(不知是否合适)
假如采用水作为载冷剂,卧式壳管蒸发器,则卧式壳管蒸发器的换热面积为575000/(650*5)=177平方米
所以我选的机器是KA16CB的螺杆机一台,8台450的冷风机,一台WA180的卧式蒸发器
以上计算不知是否正确,还希望大家能够指正
还有用水作为载冷剂的话,那水的量是多少?需要做一个冷水池吗?
还有就是用水作为载冷剂,如果在北方,那不用的时候不是要结冰了吗,怎么解决?
忽然联想到蒸发式冷凝器,在北方,蒸发式冷凝器是不是也不能用了,因为下面的水盘结冰??用什么样的冷凝器好一点。
还有一点就是我再设备选型,算换热面积的时候,负荷用的都是575千瓦,这样合理吗??

希望高手指点~~~QQ40258489 望能联系~~~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sdzhj2008
    sdzhj2008 沙发
    这样的加工车间没有保温,车间操作工人较多,加上门窗散热,负荷最好选大点,我们一般按400~450W/m2配,实际应用没出什么问题
    2006-11-08 21:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • jiawz1
    jiawz1 板凳
    这些包装加工车间不做任何保温诶,速冻间,低温冷藏间,冷却间作了保温,聚氨酯现场发泡
    2006-11-05 21:42:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于化霜感温探头问题

大家对于关于化霜感温探头的安装位置有什么建议?怎样安装才能够有较好的效果?

回帖成功

经验值 +10