常规做法,都是稳压泵、主泵共同向出水管供水,在共同的出水管上装一个湿式报警阀。
为了防止稳压泵对他的流量产生误报警,可否把湿式报警阀装在主泵的前面和稳压泵后面的管道中,或者在出水管上开出三通,稳压泵一路,主泵加湿式报警阀为另一路,分别向出水管供水。
或者有其他的什么好办法?
谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发


    绝对不能这样做,因为稳压泵的稳压压力是非常高的,如果它接在报警阀后,将会延迟报警阀动作,以至于影响整个系统动作时间,这样对于火情控制不利.
    2007-03-12 00:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳


    稳压泵怎么会对阀组产生误报警? 况且阀组也可以带个小的缓冲装置吧