  • lhnlovedun
    呵呵,光回答启始压力是否一样的问题了,多谢ouyangd补充,不过执行标准不一样的话,情况也不一样,《工业锅炉安装工程施工及验收规范》和蒸规,或者其它资料的要求也不一样。锅筒上的安全阀和过热器上的安全阀的总排放量,必须大于锅炉的额定蒸发
    量,且不使锅炉内蒸汽压力大于设计值的1.1倍。
    2006-11-04 21:01:04 来自 PC 评论 举报
  • ouyangd
    lhnlovedun说的没错,是GB 50273-98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》中的内容;但《压力容器安全技术监察规程》第146条规定,固定式压力容器上安装多个安全阀时,其中一个安全阀的开启压力不应大于压力容器的设计压力,其余安全阀的开启压力可适当提高,但不得超过设计压力的1.05倍,也是要保证的。