土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助,水泵噪声过大!
我们锅炉房的水泵200KW,去年运行噪声十分大,厂家来人看了,说是入口管径太小(478),阻力也太大,也没有必要加软连接,今年我们把管径改成700的,止回阀、软连接也给去掉了,结果还是不行,厂家又说是管路连接的问题,晕。

无锡无双水泵

全部回答(7 )

  • lovemydog

    同意
    2006-11-05 19:32:05 来自 PC 评论 举报
  • fisher2006
    流量1500t/h,管径取DN450比较合适
    2006-11-04 20:37:04 来自 PC 评论 举报