土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 招待所使用电热水器,应该取多大的同期系数阿?

招待所使用电热水器,应该取多大的同期系数阿?

发布于:2006-11-02 18:45:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
热水器功率220V/7.5KW,即热时,每层15个,共三层,每层一个配电箱专供热水器,查资料后,我取的Kx=0.65,功率因数为1,我想问一下每层应该取多大的同期系数,整个楼又该取多少阿??
各位大侠帮帮忙,急用啊!!!
  • yangyongwu
    yangyongwu 沙发
    0.8
    2006-11-04 22:53:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于功率因数为负数的问题?

本人在工作中遇到功率因数为负的情况,由于所学知识有限,想请教各位帮帮忙,解释一下在什么情况下会出现这种情况?

回帖成功

经验值 +10