土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 带商业服务网点的7层单元式住宅室内消防水量

带商业服务网点的7层单元式住宅室内消防水量

发布于:2004-04-18 10:54:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一直以来我都是按"其他建筑"来取15l/s,但这次看到"住宅设计防火暂行规范"中定义多层住宅--九层及九层以下的普通住宅(含底层设有商业服务网点的住宅).毕竟是住宅呀!是不是该按住宅取5l/s?我糊涂了.
  • egoer
    egoer 沙发
    消防就高不就低,这有什么值得讨论的?

    15L/S=3支水枪,距离着火点,同层2支,上(下)层1支,共3支!
    2004-04-18 22:12:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教管井问题

还有我想问一下管井问题,管井是用来布置给水管的还是给水,排水,消防等立管全要从那里上来? thanks!