土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ DW45万能式框架断路器

DW45万能式框架断路器

发布于:2006-11-02 17:06:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
DW45万能式框架断路器的欠电压低电磁铁有自吸式和助吸式,请问这两种有什么区别?哪个好

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jiajicao
    jiajicao 沙发
    HDW1智能型万能式断路器的欠压脱扣器有自吸式和助吸式。
    1.自吸式有一套电子控制器配套使用,内部有检测电源电压的电路,当电源电压达到额定工作电压的70%以上使欠压脱扣器可以自动吸合使断路器可以可靠分合闸,当电压在35%~70%欠压脱扣器应可靠使断路器断开,当额定工作电压低于35%,欠压脱扣器不能吸合。
    2.助吸式断路器是靠操作机构上的一个助吸弹片使脱扣器在35%~70%额定工作电压之间可以可靠断开,在额定工作电压低于35%,应防止断路器闭合。
    联系QQ:287286902 李先生

    [ 本帖最后由 jiajicao 于 2009-9-23 16:34 编辑 ]
    2009-09-23 16:32:23

    回复 举报
    赞同0
  • sasa6188
    sasa6188 板凳
    2006-11-13 15:58:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关断路器及空气开关

大家好,请教大家个问题,以前我总认为空气开关,隔离开关,漏电保护器等,都是同属于断路器.但有次听有人说起,说空气开关,隔离开关和断路器都是并列的.说是在一般进线出和低压配电柜出线处用空气开关,到下级配电箱的进线处一般用隔离开关即可.对各单相支路用短路器和熔断器什么的.有点糊涂了.想看看大家平时是怎么做的,什么空气开关,隔离开关,短路器,熔断器等,在具体的设计中,大家是如何使用的,具体用在哪些地方,还有他们的在图纸中的建筑符号具体是怎么表示的,谢谢了.

回帖成功

经验值 +10