有关断路器及空气开关大家好,请教大家个问题,以前我总认为空气开关,隔离开关,漏电保护器等,都是同属于断路器.但有次听有人说起,说空气开关,隔离开关和断路器都是并列的.说是在一般进线出和低压配电柜出线处用空气开关,到下级配电箱的进线处一般用隔离开关即可.对各单相支路用短路器和熔断器什么的.有点糊涂了.想看看大家平时是怎么做的,什么空气开关,隔离开关,短路器,熔断器等,在具体的设计中,大家是如何使用的,具体用在哪些地方,还有他们的在图纸中的建筑符号具体是怎么表示的,谢谢了.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句1.自吸式有一套电子控制器配套使用,内部有检测电源电压的电路,当电源电压达到额定工作电压的70%以上使欠压脱扣器可以自动吸合使断路器可以可靠分合闸,当电压在35%~70%欠压脱扣器应可靠使断路器断开,当额定工作电压低于35%,欠压脱扣器不能吸合。
2.助吸式断路器是靠操作机构上的一个助吸弹片使脱扣器在35%~70%额定工作电压之间可以可靠断开,在额定工作电压低于35%,应防止断路器闭合。