问题:风机地脚螺栓预留孔,在风机安装之前施工单位将地脚螺栓预埋了,现在风机不能就位,有什么好办法吗?
附:风机安装说明书:风机所有的零部件应按照总装图的尺寸及要求进行装配。所有零部件就位后,初步校正主轴的水平度、轴承座中分面水平度、浮动端轴承座中轴肩正常工作时与冷态安装时的相对位置、叶轮与进风口的配合间隙、校正联轴器同轴度及端面间隙、主轴与轴封同轴度等;以上工作完成后将基础地脚螺栓孔内灌混凝土浆,操作时必须使用震动器,确保凝固质量,混凝土浆凝固期满后将地脚螺栓稍加拧紧,以防接受外力后移位,然后精确校正主轴的水平度、轴承座中分面水平度、叶轮与进风口的配合间隙、校正联轴器同轴度及端面间隙、主轴与轴封同轴度等,获得满意的找正结果且联轴器装好后,拧紧地脚螺栓;待装完电机,调平找正后,进行二次灌浆。风机风量:330000m3/h,静压:6000Pa。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 石头上的树
    地板,瓜子 围观
    2012-08-05 10:29:05

    回复 举报
    赞同0
  • cz668323
    cz668323 板凳
    割掉地脚螺丝,植筋。