稳高压消防给水系统的10分钟初期消防用水!

发布于:2006-11-02 15:58:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消防给水,临时高压系统会在屋顶存贮10min消防用水,消防管网中充水,但水压不满足要求!
对于稳高压消防给水系统,正常情况下管网中水压是满足的,但是其取消了消防水箱,那么有没有10min初期消防用水的说法,如果有存贮在哪里!
  • copy
    copy 沙发
    稳高压系统没有储存十分钟水量的说法,
    稳高压系统靠管网压力变化,控制消防泵的启停(包括主泵和稳压泵),他的前提是消防泵的启动运行要可靠,也可能就因为这个原因,新版防火规范没有认可“稳高压”这个概念。