求助,请问开利30HXC350AF排气过热度多少比较好?
求助,请问开利30HXC350AF排气过热度多少比较好?
请问这个机器的排气过热度控制在多少比较好?今天看了个机器,两个回路一个是5~8度的范围一个是14~15.8的范围
排气温度两个只相差2度。
发布于
2012-05-04 16:43:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
li3617
10~12度 当然15度也可以,但不能超过20度
2015-06-21 22:06:21
来自 PC
评论
举报
superguanyintu
不是每家都一样吧,汉钟的是按R2218度,134a 11度