现在做一个厂区,最高的厂房14m,市政给水压力0.5MPa,能满足最不利点消火栓的水压要求,但厂区只要一路市政进水。问题是单体要不要设水箱,室外消防水池储存哪部分的消防水?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
tx6du
沙发
《建规》8.4.4设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
2012-05-09 09:46:09
赞同0
-
qq415949031
板凳
新建消防技术群75347405,欢迎加入共同讨论学习,现有一般新手急需指导!!!!!!
2012-05-08 16:19:08
赞同0
加载更多设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
消防水箱是为了满足建筑物10min的消防水量,也就是火灾初期灭火的水量而设置的,消防水池是满足建筑物在火灾延续时间内室内外消防水量而设置的。