土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问各位前辈!大口径钢管dn2500的管道流速有没有限制?
管道的流速控制在多少比较合适,有没有规范规定的!还有钢管内防腐采用砂浆,它允许的最大流速是多少!

全部回答(3 )

  • huangzhimin
    根据《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193:2005)第3.2.5条规定:重力输水管道的最大流速不宜大于3m/s。当流速大于3m/s时,应经过水锤分析计算设置减压消能装置和其他水锤防护措施。
    2011-06-16 15:53:16 来自 PC 评论 举报
  • lm6692
    规范上说有压输水的最大流速不宜超过3m/s,其它的好像没有具体规定了
    2011-06-16 00:10:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10