土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 300MW机组开机过程中切换厂用电的时机???急

300MW机组开机过程中切换厂用电的时机???急

发布于:2006-11-02 12:16:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
300MW机组开机过程中切换厂用电的时机???

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 510107dashuai
    510107dashuai 沙发
    发电机空载时能切换吗?
    2007-05-15 15:55:15

    回复 举报
    赞同0
  • t_yf18
    t_yf18 板凳
    这个问题好像我说过的。切换厂用电其实与汽轮发电机带了多少负荷切换并不那么紧密的。只要发电机有功负荷大于厂用变的额定容量而且发电机处于稳定运行之中就可以切换。考虑在机组启动或停运过程中的其他操作时间的问题,也可以在高于此负荷时进行切换的。一般来说,切换到发电机带时比在起备变带更有安全性,因为此时起备变可以备用。如果是起备变运行时间过程中将失去备用电源。因此在发电机负荷高于最大厂用负荷时应尽早切换。
    2007-02-01 09:45:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多