土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在下诚心请教大跨度梁梁端底筋的问题

在下诚心请教大跨度梁梁端底筋的问题

发布于:2012-05-04 12:43:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在下从事电力行业变电站设计。变电站的建筑跨度经常是10m左右,且楼板上一般设置电力设备,造成结构设计时梁端底筋会很多,比梁端负筋多。
我想问的是:1、这样不知道会不会对强柱弱梁机制的实现构成障碍,因为我觉得梁端底部不受力,完全可以把一部分底筋锚入柱内就行,全部锚入会造成梁端实配钢筋面积很大。

2、满足《砼规》11.3.6第2款梁底筋和梁顶筋的面积比最小值后,是不是可以把其他梁底筋在柱边缘外的某个 地方断掉,不锚入柱内?这样既便于施工,也有利于强柱弱梁的实现,这样做不知道正不正确。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • knockingon
    knockingon 沙发
    谢谢楼上的答复,我在自己研究下
    2012-05-09 23:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    其实规范规定的意思是,钢筋锚固的具体位置,应该是按照内力的包络图,在钢筋不需要的点以外,在增加一的构造规定的锚固长度就可以了。也就是说你的想法是对的。但现实很少有人还这样做。因为在水平荷载作用下,两端地部是会受该作用影响的。这个内力作用是需要这些钢筋的。
    2012-05-05 11:01:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助——关于PKPM计算梁刚度系数

请教一下,两根次梁的跨度相同,为何刚度系数不同呢?PKPM中,梁刚度系数具体是根据哪些公式算出来的?说是依据5.2.4的,不过按其规定取翼缘宽度,算出刚度,与矩形截面进行比值,结果与PKPM结果差别很大..

回帖成功

经验值 +10