我看到单位二次配线,有些线帽上的标识都是固定的,比如电流A421,c421等,这个是不是国家规定的啊,有什么相关的书籍吗
  • ui_1004
    ui_1004 沙发
    图形符号的意义按《变电站值班员》一书后的图形符号,记忆常见符号:常闭接点、常开接点、延时打开与延时闭合接点的区别、按钮、线卷的符号、接触器的触点、电阻等。
    1D、2D、3D等屏、柜或端子箱内端子排上的端子符号,1n、2n、1-1n等为各装置的端子。
    二次回路的标号及标号的规律为便于安装、运行和维护,在二次回路的所有设备之间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。在图纸展开图的每个元件(触点、线圈、端子排的端子等)之间的线段都标号(常叫回路编号),回路标号通常能表明该回路的用途。在屏柜或端子箱的端子排的端子接线头处均有回路标号(保护人员称为端子黑头上),此处的回路标号与图纸展开图的回路标号对应。在同一个间隔,回路标号相同的端子、引线在电气上连接的电阻为零,即互相之间用导线连接。
    熟记下列常用的回路标号:
    1:控制回路电源的正极。如主变有三侧开关,则三侧开关的控制回路电源的正极分别为101、201、301。
    2:控制回路电源的正极。 701:信号回路电源的正极。 702:信号回路电源的正极。
    3:A4XX、B4XX、C4XX、N4XX:为CT(互感器)二次电流回路的A、B、C、N相。特点为标号以4开头。
    4:A6XX、B6XX、C6XX、N6XX:为CT二次电压回路的A、B、C、N相。特点为标号以6开头。
    5:其中A630、B630、C630为Ⅰ母电压,其中A640、B640、C640为Ⅱ母电压。如本站有多个电压等级,则在630和640后增写Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别表示本站高压、中压、低压的母线电压回路。
    6: 901、902、903…..或J901、J902、J903、…..等为信号回路。
    7:37、107、137,3、33、133、233一般为开关控制回路的跳闸或合闸回路。