大面积商住楼的开闭站容量的计算

发布于:2012-05-04 11:56:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我有个项目商业20万平米,住宅74万平米,计划建立一个开闭站。开闭站的容量怎么算?急急急

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • comethehe
    comethehe 沙发
    普通住宅按照60W/建筑平米,需用系数0.2计算,公建配套按照50W/建筑平米,需用系数0.6计算
    2012-05-07 10:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    从最下面用电负荷计算,全部负荷X需用系数X同时系数
    2012-05-05 11:54:05

    回复 举报
    赞同0