土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 池壁转角配筋的问题之二,求助哦。。。
未命名.jpg

直角转角 我自己感觉这根拉筋没用的。。。

如果有个倒角 我觉得应该加这根钢筋。。。

未命名.jpg

全部回答(5 )

  • lovemy123
    应该在转角处设置加腋!这样可以防止应力集中!设计加腋后设置附加拉筋!
    2012-05-13 10:20:13 来自 PC 评论 举报
  • maszj
    应该有个倒角比较合适,像“板凳”里的图片。
    2012-05-12 20:16:12 来自 PC 评论 举报