发布于:2012-05-04 09:47:04
来自:注册考试/注册暖通工程师
[复制转发]
董老师常年在网上对并联水泵的衰减问题大谈特谈,并反驳《空气调节设计手册》797页、周邦宁、红宝书等关于水泵并联运行时Q(两台水泵并联运行时的流量)<2Q1(单台水泵的流量)的观点,
dongzhesheng提出了闭式空调水系统H=SV^2的观点
现在我就用闭式系统的概念证明董老师这个观点是错误的
论点:董老师闭式空调水系统H=SV^2的观点是错误的
论据:闭式系统中,水泵的扬程与水泵提升的高度以及动压无关,也就是水泵的扬程克服管路的沿程阻力与局部阻力即H=H1+H2+H3(1)(1),H1——流体的沿程阻力,H2——流体在各弯头的局部阻力,H3——流体在各阀门的局部阻力,
(2),同理假设有一闭式的空调冷却水管路。水泵的扬程H'=H1+H2+H3+H4+H5,(2),
H4——冷却塔的阻力,H5——冷凝器冷却水一侧的阻力
(3),H'=H1+H2+H3+H4+H5=SV^2+H4+H5(3)
S——管路流过管道的沿程阻力、局部阻力数,因为(3)中H4+H5是定值(由厂家提供),所以H4+H5=H‘≠S'V^2
从而从两方面证明了dongzhesheng的错误。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报