土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 驳dongzhesheng 闭式空调水系的错误性

驳dongzhesheng 闭式空调水系的错误性

发布于:2012-05-04 09:47:04 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
董老师常年在网上对并联水泵的衰减问题大谈特谈,并反驳《空气调节设计手册》797页、周邦宁、红宝书等关于水泵并联运行时Q(两台水泵并联运行时的流量)<2Q1(单台水泵的流量)的观点,
dongzhesheng提出了闭式空调水系统H=SV^2的观点
现在我就用闭式系统的概念证明董老师这个观点是错误的
论点:董老师闭式空调水系统H=SV^2的观点是错误的
论据:闭式系统中,水泵的扬程与水泵提升的高度以及动压无关,也就是水泵的扬程克服管路的沿程阻力与局部阻力即H=H1+H2+H3(1)(1),H1——流体的沿程阻力,H2——流体在各弯头的局部阻力,H3——流体在各阀门的局部阻力,
(2),同理假设有一闭式的空调冷却水管路。水泵的扬程H'=H1+H2+H3+H4+H5,(2),
H4——冷却塔的阻力,H5——冷凝器冷却水一侧的阻力
(3),H'=H1+H2+H3+H4+H5=SV^2+H4+H5(3)
S——管路流过管道的沿程阻力、局部阻力数,因为(3)中H4+H5是定值(由厂家提供),所以H4+H5=H‘≠S'V^2
从而从两方面证明了dongzhesheng的错误。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chenljn
    chenljn 沙发
    楼主你是想要抹黑董老师吗?看你在论坛发的帖子都是针对董老师的嘛,还专门注册个号抹黑。
    2012-05-07 09:01:07

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    楼主新毕业的吧?人家说什么你都没理解还在这里说人家不对?
    2012-05-06 19:01:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.2 万条内容 · 264 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各省注册暖通注册通过人数

大家报一下各省注册暖通2011年通过的人数,好看一下我们今年的行情怎么样?

回帖成功

经验值 +10