请问各位大虾,这样设计是对的吗
请问各位大虾,这样设计是对的吗
我公司有个同事,把一个1600KVA变压器与一台1000KVA变压器并联在一起,变比、接线组别相同,短路电压相等,但中间没有连络,直接并在一起,详见附图
发布于
2006-11-02 10:33:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(38 )
wqyxxy
只要满足变压器并列运行条件,接线相同,电压比相同,短路阻抗相同,电压相同就可以。
2007-04-09 17:59:09
来自 PC
评论
举报
cwj030511
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2006-11-06 21:34:06
来自 PC
评论
举报