土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请假走廊排烟问题,谢谢!
走廊排烟,一根竖直立管,没层设一个风口,采用板式排烟口,具有280度自闭功能,这样是不是接立管的对方可以不装280的防火阀,谢谢

全部回答(5 )

  • tangwule
    谢谢,我这个因为走廊不是很宽,板式排烟口可以做得比较靠墙
    2006-11-04 11:18:04 来自 PC 评论 举报
  • hhbox
    可以的,板式排烟口也可以看作特殊的防火阀,单叶片的。不过有时候审查要求防火阀靠近墙体200mm,这样分开设置排烟阀和风口会好解释一些!一种防火风口就是防火阀和百叶风口做在一起!
    2006-11-03 09:13:03 来自 PC 评论 举报