排水横管可以设于餐厅上空吗
排水横管可以设于餐厅上空吗
给排水规范4.3.6条没提到餐厅,施工图审查不允许,大家如何看呢?
发布于
2006-11-02 10:10:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(43 )
cl2050
最好不要穿,理由三:
1、心理感觉不好。卫生间尚还要隐蔽,头上污水横流谁也不好好受。
2、使用后不安全。万一管材粘接不牢或老化出现漏水,下面好菜都泡粪汤。
3、检修难以施工。出现堵封时,检修时外溢污水难以处理。
建议:1、按规范设本层内,把楼板降低;增加天棚美观。
2、如果不能降你楼板,则提高管材,设1:6水泥焦渣垫层。