变压器
\
如何进行负荷选择呢,变压器容量及低压电缆应选用多大的???
如何进行负荷选择呢,变压器容量及低压电缆应选用多大的???
550KW的的负荷,主要用于晚上的娱乐,应选用多大的变压器800的变压器可否??低压侧电缆应选用多大 185的可否,还有无功补偿该选用多大??能否告诉我公式???
发布于
2012-05-04 08:31:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
song237358304
你的负荷说的太笼统了,你还是先进行负荷统计吧,计算有功和无功,一般用电器上面都会有功率因素角的,其二,电气放电的照明的灯具在统计负荷时要算上整流器的损耗,一般算到1.1~1.2Pe.统计出有功和无功之后计算功率因素,小于0.9要无功补偿,
补偿到0.9或者0.95,然后才求出视在功率S,变压器的容量=S/0.7~0.8,计算电流I=S变/0.657
低压总开关的额定电流选1.2倍计算电流,变压器低压出线电缆的过流能力按1.5倍的计算电流选。
2012-05-04 17:38:04
来自 PC
评论
举报
intertu
我也想知道啊!!有谁告诉啊?
2012-05-04 16:02:04
来自 PC
评论