采用侧墙通气,附近若有窗,要高于窗顶0.6米吗?
采用侧墙通气,附近若有窗,要高于窗顶0.6米吗?
采用侧墙通气时,通气帽4米范围内有窗,通气管口要高于窗顶0.6米吗?
发布于
2006-11-02 09:04:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
amyzcj
但这条规范是针对高出屋面的通气管的设置要求啊!如果为了高出窗顶0.6米,有一段竖管伸在外面多不好看啊
2006-11-02 12:46:02
来自 PC
评论
举报
小土熊宝贝
2 在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧。
规范规定的! 做法正确!
2006-11-02 11:02:02