土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
【请问】总配电用3P还是4P开关比较合理呢?
【请问】总配电用3P还是4P开关比较合理呢?
大伙来讨论一下总配电用3P还是4P开关比较合理呢?个人认为用3P不安全 因为在同一电缆里面电流会有部分传到N线 这样存在安全隐患 现在工程中都是用3P的 本人觉得4P比较安全可靠 期待哥哥姐姐们来讨论.............................
发布于
2012-05-03 23:58:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
taohongwang
最好采用三极开关,避免因断零引起大量的单相设备烧坏。因为断零的危险及其隐蔽,断零后灯泡依然会亮,电动机依然工作,人们很难发现断零故障。待设备烧坏后,才能发现断零,但为时已晚。
2012-05-12 18:19:12
来自 PC
评论
举报
huangzhihua6943
,此讨论的内容还不错,学习了!
2012-05-12 15:26:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tanhairong100
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
26
回复
170
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 622 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(23 )