【请问】总配电用3P还是4P开关比较合理呢?
【请问】总配电用3P还是4P开关比较合理呢?
大伙来讨论一下总配电用3P还是4P开关比较合理呢?个人认为用3P不安全 因为在同一电缆里面电流会有部分传到N线 这样存在安全隐患 现在工程中都是用3P的 本人觉得4P比较安全可靠 期待哥哥姐姐们来讨论.............................
发布于
2012-05-03 23:58:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
taohongwang
最好采用三极开关,避免因断零引起大量的单相设备烧坏。因为断零的危险及其隐蔽,断零后灯泡依然会亮,电动机依然工作,人们很难发现断零故障。待设备烧坏后,才能发现断零,但为时已晚。