土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 中危险等级,DN125可以带无限个喷头

中危险等级,DN125可以带无限个喷头

发布于:2004-04-16 17:02:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
中危险等级,DN125可以带无限个喷头吗?当然前提是流速、水力计算符合规范!请大家指教!

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofeng-h
    xiaofeng-h 沙发
    现在自喷的计算要按逐点计算法才会准确。有估计系数与逐点法结果相差较大。
    2004-05-11 10:52:11

    回复 举报
    赞同0
  • lesehan
    lesehan 板凳
    DN125在施工中用的较少,我这里一般都用DN150代替,若为中危险级,DN150可不超过800个喷头
    2004-05-11 09:22:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多