土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 北方不采暖地下车库的喷淋系统的问题

北方不采暖地下车库的喷淋系统的问题

发布于:2006-11-01 23:29:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于北方不采暖地下车库的喷淋系统采用湿式系统还是干湿两用系统?保温和防结露如何做?冬天地下车库的温度低于4度,如果只用湿式系统,电伴热如何做?有没有例图可以参考?如果用干湿两用的喷淋系统,空压机如何选型?系统上设的排气阀是不是必须用快速排气阀?希望各位朋友指点迷津,我先在这里谢谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • huijinling
    huijinling 沙发
    北方不采暖地下车库的喷淋系统采用干式系统,那么管道还用做防冻吗?是不是只考虑结露问题?
    2006-11-05 15:16:05

    回复 举报
    赞同0
  • 水灾
    水灾 板凳
    北方不采暖地下车库的喷淋系统采用干式系统,空压机为1分钟内充水(计算管道容积,选取空压机型号),快速排气阀
    2006-11-05 01:31:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多