去年销售的美的MDV系统一套,有甲方自行安装(甲方为建筑安装公司),因为价格低.现在系统出现以下故障,末端三内机效果及差,但是全部强制开启后还可以.甲方不知为社么在第一分歧后将主管由28\12变径为25\12,不知这是不是主要原因.另外内外机比为1.19,管长50米.请指教哦
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句对于非节能建筑热指标有可能高于100w
南方地区的建筑节能标准远低于北方,所以热负荷不见得比北方低
回复 举报
普通住宅 55 - 61
居住区综合 57 - 63
学校、办公 57 - 77
医院、托幼 61 - 77
旅 馆 57 - 67
商 店 61 - 77
食堂、餐厅 109 - 134
影剧院、展览馆 90 - 110
大礼堂、体育馆 109 - 158
采暖热指标参考值
上述数据以中原地区为参考,用户可根据所在地域不同适当增减:华北地区可增加30-50%,西北、东北地区可增加70-100%,长江流域可减少20-30%。
数据仅供参考,具体以暖通设计为准。